上班一天都希望回到家中是热乎乎的尤其是北方的小伙伴暖气不热是真的受罪啊!
而家住通州区孙王场小区23号楼的多户居民从去年底就开始家中暖气不热了。虽然小区供暖维修人员也曾多次上门检修,但始终找不到问题的根源。
此后,经检修人员清洗主管道、调节管网平衡,在尝试了多种检修方法之后,居民家中的暖气终于热起来了!
供热单位负责人介绍,起初他们判断管网不热的原因可能与管道被堵塞有关。
在查看23号楼的供暖管井的压力和温度数值后,换热站的工作人员发现,管井仪表上的供水温度正常,但是回水温度明显偏低,工作人员怀疑可能是管道中有杂物堵塞,导致热水无法循环。
于是,检修人员来到居民家中,立即对供暖管道及过滤网进行冲洗。不过,冲洗作业并没有让管网热起来,经过进一步确认,居民家中的管道没有堵塞。随后,清洗范围扩大到23号楼的所有管道,也没有发现严重的堵塞问题。
与此同时,检修人员也在和换热站实时沟通,发现整个小区的回水管道都是畅通的,工作人员只能继续排查可能导致问题出现的原因。“我们又对整个小区主管道的过滤器进行了清洗,结果同样没发现严重的堵塞。”北燃通州供热公司负责人曹燊说。
在排除了管道堵塞的原因后,
曹燊认为有可能是供热系统的二次管网平衡出现了问题。“23号楼位于整个小区供热系统的末端,有可能是前端的流量大,后面的流量小,这也会导致温度偏低。”曹燊表示,在这种情况下,就需要进行人工干预来调节,适当地对前端进行控制,把流量较大的楼层管线相应减小,以便让后端能保证足够的流量。
随后,检修人员对小区10栋楼的供暖管线逐一进行调节。有的管井在地下室,有的管井分布在楼前的绿化带里,位置较为难找,检修人员在小区物业的帮助下,逐一钻下管井,通过调节进出水阀门来控制流量。同时,下到管井内的检修人员也对阀门的过滤器一并进行了清洗。
在调节完整个小区供热系统的二次管网平衡之后,曹燊感觉23号楼的回水温度已经有所提高,他立即给几户居民打了电话询问情况,居民们纷纷表示温度慢慢上来了。
由于还担心此次调节可能会对供热系统前端的居民产生影响,曹燊也对这部分居民进行了询问,得到的反馈是没有异常。不久,刘女士也向记者反馈,家里的地板终于热乎起来了,卧室的温度也升上来了。
来源:北京晚报
淘二手物品,就到八通集市
点阅读原文,进通州本地百万用户论坛!
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇